Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chi tiết lắp đặt modul DCP-R2ML/H/-I

Đã gửi: Thứ 7 01/10/16 9:59
gửi bởi Mr Linh
Kết nối dây như hình sau:

R2M.jpg
R2M.jpg (78.77 KiB) Đã xem 65565 lần


R2M WITH SCI.jpg
R2M WITH SCI.jpg (97.31 KiB) Đã xem 65565 lần


DÙNG KẾT NỐI VỚI CHUÔNG/ĐÈN/CÒI...:
R2ML WITH BELL.jpg
R2ML WITH BELL.jpg (1.44 MiB) Đã xem 65467 lần

Re: Chi tiết lắp đặt modul DCP-R2ML/H/-I

Đã gửi: Thứ 5 14/12/17 18:14
gửi bởi tinhtinhbecon
Nghĩa là module chỉ cấp tiếp điểm khô thường mở hoặc đóng. Nếu cần điều khiển motor valve cần phải thêm nguồn 24v đúng k ad

Re: Chi tiết lắp đặt modul DCP-R2ML/H/-I

Đã gửi: Thứ 4 20/12/17 11:32
gửi bởi manh
Đúng rồi, Module này có 2 ngõ ra dạng tiếp điểm riêng biệt. Mình cần nguồn 24V nếu muốn khiển chuông, motor,...

Re: Chi tiết lắp đặt modul DCP-R2ML/H/-I

Đã gửi: Thứ 4 28/03/18 21:48
gửi bởi Đoàn Quang Vịnh
Ad cho e hoi sử dụng điều khiển thang máy và quạt thông gió chung 1 module r2ml đc ko ạk?
Và module đk quạt thông gió thì đấu ttiếp điểm vào tủ đk quạt hay là đấu vào quạt vậy ad?

Re: Chi tiết lắp đặt modul DCP-R2ML/H/-I

Đã gửi: Thứ 2 28/05/18 10:01
gửi bởi manh
Được anh. Module này có 2 ngõ ra. Một ngõ mình dùng cho thang máy - lấy tiếp điểm khô.
Một ngõ mình dùng cho quạt, tủ quạt nó có cổng cho mình nối vào, thường nó có relay trung giang trong tủ quạt, mình cấp 24v đến role trong tủ của bên quạt.