Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

lỗi watch dog trên tủ hochiki

Đã gửi: Thứ 2 25/05/20 14:12
gửi bởi Lagitech
cho minh hỏi, khi chạy auto learn tủ mà chưa kết nối đường loop vào tủ vẫn hiện lỗi watch dog, đèn led sau cửa tủ đỏ.
hoặc khi nạp chương trình vào vẫn chưa đấu dây loop vào chương trình chạy đên 99% là bị rớt chạy lại ddeend 33% cứ như vậy lặp đi lặp lại, đồng thời đèn watch dog sáng. =>vậy do tủ bị lỗi hay sao, nhờ diễn đàn trợ giúp thanks

Re: lỗi watch dog trên tủ hochiki

Đã gửi: Thứ 2 09/11/20 13:47
gửi bởi manh
Trường hợp này có thể là bạn đổ chương trình cho tủ trước trong khi chưa kết nối đường loop vào nên trong tủ đã có data là rất nhiều thiết bị, nhưng thực tế lại chưa nhận thiết bị bên ngoài nên tủ báo lỗi watchdog do tồn tại quá nhiều lỗi.

Bạn thử các cách sau đây:
1. Clear toàn bộ data tủ , đưa về mặc định, sau đó cho tủ khởi động lại xem có còn lỗi nữa không ( Cách thực hiện vui lòng liên hệ kỹ thuật Nhật Nam, Mình không chỉ ở đây vì nó không an toàn nếu người vận hành tủ táy máy sẽ làm mất hết data tủ)
2. Kết nối thiết bị thực tế , cho tủ chạy đúng với data đổ cho tủ.
3. Kiểm tra lại dây cáp, một số loại cáp không tốt cũng gây ra hiện tượng chạy giữa chừng rớt.